用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 11:33
需要增加线径,因为你的输送距离太长,如果设备功率因数并不低,那么你并联电容对电压影响不大,现在看,应该是线上的压降太大