如何用编码器测速度
上一主题
下一主题
xtl123925
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
439 点
下载积分:
842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2007-06-19
最后登录:
2024-09-08
查看xtl123925的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-16 22:47
全看
|
小
中
大
电机后面加个编码器再加个减速机想测速度,可是总是做不好,哪位能指点一二。
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-29
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-17 09:02
全看
|
小
中
大
这个要求输入的脉冲足够多才好,不然不是速度会突变或者测速的滞后时间太后的,特别是在低速的时候,用编码器的用360线的就足够,不然高速的时候会出现丢脉冲的现象(这与PLC的响应时间有关)
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-11-29
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-08-31 22:23
全看
|
小
中
大
用编码器来算速度值只能用来显示,不能用来控制,因为精度和时间的滞后的问题.
用Q系列的可以用定时中断来做100ms 有多少个脉冲,但是要注意输入模块的响应时间的问题.最高的只有0.1ms
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420