再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-12-28 10:28
图片:
看看我这个DEVELOPER 是怎么 了?
一写入PLC就有这个东西?怎么办啊~?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159632 分
在线时间: 3190(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-02-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-12-28 11:46
把端口设置一下。
首先打开“设备浏览器”看看当前的端口是多少;然后在DEVELOPER里面把端口设过来。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159632 分
在线时间: 3190(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-02-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-28 17:54
串口属性




GX_DEVELOPTER内通讯口属性




实在不行把这个框框选中


本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(王大帅) 版主就是版主 &nbs ..