a1a2a3a4分别为升温阀    b1b2b3b4分别为排气阀                                    
c1c2分别为补压阀     1 2 3 4为pt100(-50-200度)
用1 号pt100控制a1 b1 两个阀门跟c1补压阀
用2 号pt100控制a2 b2两个阀门跟c1补压阀
用3 号pt100控制a3 b3两个阀门跟c2补压阀
用4 号pt100控制a3 b3两个阀门跟c2补压阀

控制要求
当1号pt100温度偏低a1蒸汽阀打开 升温   压力偏高用b1排气  温度高压力低用靠最近的补压阀补气
当2号pt100温度偏低a2蒸汽阀打开 升温   压力偏高用b2排气  温度高压力低用靠最近的补压阀补气
当3号pt100温度偏低a3蒸汽阀打开 升温   压力偏高用b3排气  温度高压力低用靠最近的补压阀补气
总结:用温度最低的pt100控制相对用应的蒸汽阀与排压阀,用温度最高的pt100控制相对应的补压阀
控制程序:
1点运行 ‘工艺1’‘工艺2’‘工艺3’‘工艺4’。。。。。。。。(共20种工艺)屏上弹出设备运行确认小画面‘运行是’‘运行否’  点击确认设备运行启动。
A.    加压阀c1c2打开给锅内加压到设定压力(压力设定为0时自动进入下一级操作)
B.      压力到c1c2关,升温阀b1b2b3开给锅内升温,压力高出设定值排压。
C.      当温度达到设定温度开始保温保压,(此过程中哪点温度偏低,开启相对用的加热阀加热,哪点温度偏高开启相对应的补压阀补气,压力偏高排最低温度点对应的排压阀)
D.    保温到设定时间,再次进行升温,。。。。。(同C。。。。)共分10个阶段
E.    所有升温保温保压阶段结束红色闪光灯停。开始声光(绿色)报警并进入自然降温阶段(声光报警2分钟,时间到声音停绿色闪光灯保持闪烁)注:自然降温阶段为保压降温,压力降低用c1c2补压阀补压。直到温度降到设定温度后,排压阀全部开启排掉锅内压力后报警提醒。当锅盖打开后排压阀方可关闭。(锅盖处有接触开关一个,为常开型)


注:1.所谓工艺1  工艺2  工艺3.。。。。。分别为参数设定储存的参数工艺。
2.在设备自动运行过程中可对设备每个阀门进行手动操作且不影响自动程序的运行
3.在设备自动运行过程中可对设备的参数进行修改并且按照修改的参数运行。
4.设备在锅盖没关严时设备将无法运行。点击‘自动运行’,屏上显示‘设备处于开启状态,无法运行’
          





      硫化罐触摸屏设计要求TP系列
画面划分:
  主画面:自动运行  手动运行    安泰简介  画面显示
点‘自动运行’
画面显示 工艺1 工艺2工艺3 。。。。。共20个工艺。
点‘工艺1  工艺2.。。。。’画面显示‘运行开始’‘参数设定’
点‘运行开始’画面显示确认小画面,请确认此操作‘是’‘否’。
点‘是’设备进行自检参数设定是否合理(遵循阶段温度由低到高设定的原则,检测到温度设定不遵循此原则时弹出警告画面:温度设定哪个阶段不合理是否继续运行请确认‘是’‘否’),检测完毕设备进入运行状态且红色闪光灯亮;点‘否’设备返回上一菜单。
       点‘参数设定’设备弹出设定界面:10个阶段(每个阶段压力、温度的上下限,分别对用的保温时间设定)注:温度设定遵循由低到高原则。若下一阶段温度的设定低于上一阶段时,弹出警告小画面:设定错误,设定的数值低于上一阶段温度,可能要造成这一阶段温度的下降,是否确认此操作‘是’ ‘否’ 。点‘否’返回重新设定点‘是’设备运行如下程序:当程序运行到此阶段时,补压阀打开进行补压降温,同时遵循压力保压的原则。直到温度降到设定温度,每个pt100控制相对应点的阀门。       参数设定完毕返回上一菜单
点‘手动运行’,可以对每个阀门进行控制
点‘安泰简介’显示安泰的介绍
点‘画面显示’显示每个阀门正在运行的情况、每个点的温度及设备内的压力,并且显 示正在运行的阶段。

注:1.当参数设定为0,程序自动转入下一阶段。
    2.在运行过程中,可以手动进行选择跳段运行