a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-14 20:24
温控表如果输出是4-20ma的,那怎么知道是不是有4-20ma呢,??
是不是并联个已知电阻然后再测电压啊?
好奇怪,按理说并联的电阻越大电压也就越大??、
不并电阻也能测到电压不?
怎么才能输出电流呢?
yqing45
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2014-02-17
查看yqing45的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 18:59
已知电流条件不能确定所知电压,需知温控阻所承受负载功率简称温控器内阻。一般温控器内阻是500欧,并一个电阻满负载测电压应是10伏。