cxfeng310
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cxfeng310的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-14 20:16
现有一台FX1N的PLC ,但是没有触摸屏,今天用了昆仑,威论和海泰克软件模拟在线运行就是连接不上PLC ,PLC 怎么都没有输出,请高手指点下怎么搞,我将PLC的COM口和触摸屏软件的COM口都改成一样了就是不行
cxfeng310
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cxfeng310的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 22:17
1楼的朋友你还没明白,我现在是没有屏,用屏来模拟连接1N的PLC运行啊,我前几天有台台达的PLC用威论的软件都可以在线模拟
[ 此帖被cxfeng310在2010-11-14 22:23重新编辑 ]
cxfeng310
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看cxfeng310的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-14 22:22
威论一在线运行就显示没有联机PLC,我前几天开始用台达的也那样,后来我就在电脑设备管理器里面将台达联机电脑那里那个端口改成和威论上一个端口就好了,但是这次用三菱怎么搞都不行啊,请问2楼3楼的朋友还有哪里设置没有啊?