比如我现在要用的电机是380V的,工作过程是要这个电机运行2秒停2秒,这样可以直接让接触器控制电机吗?
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-13 17:53
用直流电机,或液压马达
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-22 17:03
交流电机2秒起停1次,不是你选择什么接触器,或固态继电器的问题。是电机本身受不了。交流电机

启动电流是额定电流的3--4倍。不适应频繁启动。