交替输出控制中,上升沿 的输出用ALTP还是ALT?
上一主题
下一主题
student
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看student的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-13 14:50
全看
|
小
中
大
交替输出控制中,上升沿 的输出用ALTP还是ALT?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-13 15:25
全看
|
小
中
大
一般使用边沿指令,如果触点带有边沿,那么输出就是用ALT,否则使用ALTP。
当然,如果您个人喜欢看触点的颤抖输出,可以永远使用ALT指令。
Regards