用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这样接线能成
上一主题
下一主题
骆海深
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
439 点
下载积分:
923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间:
2007-07-22
最后登录:
2020-04-10
查看骆海深的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-13 12:44
全看
|
小
中
大
一.1个编码器控制两个PLC(如图)这样接线能成吗?。
2:.编码器和PLC1是现在使用机器原有的, PLC1是个不知什么牌子的PLC(输出DC12V供给编码器的)
3 :PLC2是现在计划增加的用三菱FX1S的PLC(三菱PLC提供的是DC24V)
[ 此帖被骆海深在2010-11-13 12:51重新编辑 ]
分享
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
225 个
工控威望:
487 点
下载积分:
1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2024-11-14
查看萧风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-13 20:56
全看
|
小
中
大
图片:
加四个IN4148二极管隔离一下看看行不行
[ 此帖被萧风在2010-11-13 21:01重新编辑 ]
學無止境
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这样接线能成
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问