这样接线能成
上一主题
下一主题
骆海深
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
439 点
下载积分:
923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间:
2007-07-22
最后登录:
2020-04-10
查看骆海深的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-13 12:44
全看
|
小
中
大
一.1个编码器控制两个PLC(如图)这样接线能成吗?。
2:.编码器和PLC1是现在使用机器原有的, PLC1是个不知什么牌子的PLC(输出DC12V供给编码器的)
3 :PLC2是现在计划增加的用三菱FX1S的PLC(三菱PLC提供的是DC24V)
[ 此帖被骆海深在2010-11-13 12:51重新编辑 ]
分享
光电隔离
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
256 点
下载积分:
53987 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2010-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看光电隔离的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-14 10:19
全看
|
小
中
大
不能这样接,编码器功率会不够。