注塑机三相22.5kw电机,12.5kw的加热,用16mm2的电线行吗?
[ 此帖被chenlf在2010-11-12 14:14重新编辑 ]
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-13 18:25
全看
|
小
中
大
以后再问线子的话说清楚你用的是什么芯的。按照1千万,2安培,你的大概60安培,铜线4安培绝对没问题