chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1140(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-12-19
查看chenlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-12 12:58
注塑机三相22.5kw电机,12.5kw的加热,用16mm2的电线行吗?
[ 此帖被chenlf在2010-11-12 14:14重新编辑 ]
mikehu
学习就学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2010-02-15
最后登录: 2022-01-12
查看mikehu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 20:52
这个 够用了 多芯的铜线肯定够 现场是高温不?不是高温 绝对没有问题