zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-12 05:29
我是干个体的,家里有台设备上的配电柜出故障了,找人来看了一下,第一拨人说是PLC坏了,要换新的,花了1000多。
没过几天,又出故障了,找第一拨人来看看,查不出故障,PLC运行时只有脉冲信号音,他们说不是PLC坏了,是程序乱了。我问,好好的,程序怎么会乱??他们给了我一堆理由,总之,不光他们事!
找了另外一拨人来看了看,说是程序被人做了手脚,设了定时器,时间点一到,就触发脉冲故障程序。可是他们不会编程,让我找厂家。我打厂家电话,打不通,人家厂子不干了。
没办法,兄弟我把程序考出来了,先传上来,求行家帮我看看。
PLC是台达DVP-14ES的。
附件: Dvp0.rar (8 K) 下载次数:371
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 07:22
没用过,把计时器删除试试。
饿米豆腐