zhjunpd
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhjunpd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-12 05:29
我是干个体的,家里有台设备上的配电柜出故障了,找人来看了一下,第一拨人说是PLC坏了,要换新的,花了1000多。
没过几天,又出故障了,找第一拨人来看看,查不出故障,PLC运行时只有脉冲信号音,他们说不是PLC坏了,是程序乱了。我问,好好的,程序怎么会乱??他们给了我一堆理由,总之,不光他们事!
找了另外一拨人来看了看,说是程序被人做了手脚,设了定时器,时间点一到,就触发脉冲故障程序。可是他们不会编程,让我找厂家。我打厂家电话,打不通,人家厂子不干了。
没办法,兄弟我把程序考出来了,先传上来,求行家帮我看看。
PLC是台达DVP-14ES的。
附件: Dvp0.rar (8 K) 下载次数:371
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-12 08:47
先说说你这套程序用了多长时间,在说一下故障现象,比如某一个输出没有等等,尽量把故障现象表达的清楚点。这样才能帮你改程序。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-12 08:56
看了看程序,是不是Y0没有输出?楼主要想解决问题就赶紧上来看看。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-12 14:53
你把那个K6789这个数值改成K6799试一下。你这个程序改起来相当简单,但大伙都不知道你的机器是怎么个动作顺序,所以也不敢乱改,只能一步一步的改。一但都改了,你在下载到PLC里造成误动作就完了。一步一步改着看。
[ 此帖被汇荣铝业在2010-11-12 15:00重新编辑 ]
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-12 15:04
不是两个时钟脉冲都被触发了,是它们两个在PLC一上电运行它就有动作。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-12 15:15
哦,是这样,那你直接把M1013和M1012去掉。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-14 07:57
就楼主这样的,你下回崩想在指望别人帮你,不管咋样,你倒是上来回个帖啊。真不讲究。不管问题搞没搞好,连个头都不露了。太不讲究太不厚道了。