weiqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 284 点
下载积分: 451 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2024-10-17
查看weiqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 21:28
Fx-2nplc x1,x2,接编码器高速计数 c235经过除法等,存入D200   ,D200是十进制数变量,我要转换成16进制数才能应用ASC转换功能,才能通过RS指令发送数据。对方要ASC码
怎样转呢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(xqx666) 优秀文章
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5200 个
    工控威望: 7423 点
    下载积分: 158829 分
    在线时间: 3162(小时)
    注册时间: 2007-11-21
    最后登录: 2024-11-28
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-11 23:11
    BCD指令。
    但是没明白:你最终想传过去的数不是D200显示的值吗?ASC时他自动按照16进制转的。