楼主  发表于: 2010-11-11 10:23
图片:
图片:
我选的电机是400W,380V的,那这个接触器应该选什么型号的,还有,图里3级接触器电流,4级接触器这些是什么概念
还有,交流线圈直流线圈是说,假如我选BD的话就是24V驱动这个接触器吗?
欢迎大虾解答,小虾讨论
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-11 12:57
选择交/直流接触器的依据是:
1)根据驱动负载的大小选择主触点容量。
2)根据控制电压的等级选择线圈电压。
3)根据控制的方式选择辅助触点的数量。
400W;380V确认是三相还是单相。根据负载的极数多少选择接触器的极数及容量的大小。
假如我选BD的话就是24V驱动这个接触器吗?是的。这样你需要一个交流24V电压等级的电源。
是的可以这样选择。
电流是指主触点的额定电流值,与你的驱动功率(线圈)几乎没有多大的关联。当然随着接触器主触点电流的增加,驱动功率会有所增加的。
楼主留言:
我算出来电流是0.8A,那就选最接近0.8A的9A是不,然后确定型号为LC1-D09BD,是这样的吗,电流相差这么多,接触器带的起来吗?