93329737
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 188 点
下载积分: 524 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-08-27
查看93329737的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-10 14:42
西门子的USS通讯,无需使用特殊硬件,PLC与变频器都有继承的串口,简单,价廉。如果要使用总线的话,就需要额外使用通讯卡或适配器。
PLC 与驱动装置连接,主要实现的任务是:
控制驱动装置的启动、停止等运行状态
控制驱动装置的转速等参数
获取驱动装置的状态和参数

S7-200 和西门子传动装置主要可以通过以下几种方式连接在一起工作:
S7-200 通过数字量(DI/DO)信号控制驱动装置的运行状态和速度
S7-200 通过数字量信号控制驱动装置的运行状态;通过模拟量(AI/AO)信号控制转速等参数
S7-200 通过串行通信控制驱动装置的运行和各种参数
****************************************************************************************************

由于题目的需要,那就使用“S7-200 通过串行通信控制驱动装置的运行 ”,也就是控制启停。
S7-200 CPU 将在 USS 通信中作为主站。而变频器则为USS从站。
当S7-200的编程软件为V4.0 SP5以上的话,就包括USS协议指令库,以下介绍通过西门子提供的 USS 指令库与 MM 440 之间的串行通信控制。
1、关于指令库
        见下图,就是安装了USS协议指令库的指令树。

西门子的标准 USS 协议库以浅蓝色图标表示。如果未找到浅蓝色图标的指令库,说明系统中没有安装西门子标准指令库。必须先安装标准指令库。
2、USS 初始化指令
        西门子的 S7-200 USS 标准指令库包括 14 个子程序和 3 个中断服务程序。但是只有 8 个指令可供用户使用。一些子程序和所有中断服务程序都在调用相关的指令后自动起作用。每个 USS 库应用都要先进行 USS 通信的初始化。使用 USS_INIT 指令初始化 USS 通信功能。

打开 USS 指令库分支,像调用子程序一样调用 USS_INIT 指令。

上图中:
a. EN: 初始化程序 USS_INIT 只需在程序中执行一个周期就能改变通信口的功能,以及进行其他一些必要的初始设置,因此可以使用 SM0.1 或者沿触发的接点调用 USS_INIT 指令;
b. Mode: 模式选择,执行 USS_INIT 时 ,Mode 的状态决定 是否在 Port 0 上使用 USS 通信功能;
      = 1 设置 Port 0 为 USS 通信协议并进行相关初始化
         0 恢复 Port 0 为 PPI 从站模式
c. Baud: USS 通信波特率。此参数要和变频器的参数设置一致;
      = 2400   2400 bit/s  
         4800   4800 bit/s  
        9600    9600 bit/s  
        19200 19200 bit/s  
        38400  38400 bit/s  
        57600 57600 bit/s  
     115200 115200 bit/s  
d. Active: 此参数决定网络上的哪些 USS 从站在通信中有效。详见下面的说明;
e. Done: 初始化完成标志
f. Error: 初始化错误代码

Active 参数   USS_INIT 子程序的 Active 参数用来表示网络上哪些 USS 从站要被主站访问,即在主站的轮询表中激活。网络上作为 USS 从站的驱动装置每个都有不同的 USS 协议地址,主站要访问的驱动装置,其地址必须在主站的轮询表中激活。USS_INIT 指令只用一个 32 位长的双字来映射 USS 从站有效地址表,Active 的无符号整数值就是它在指令输入端的取值。

在上表中的这个 32 位的双字中,每一位的位号表示 USS 从站的地址号;要在网络中激活某地址号的驱动装置,则需要把相应位号的位置设为二进制“1",不需要激活 USS 从站,相应的位设置为”0"。最后对此双字取无符号整数就可以得出 Active 参数的取值。
将使用站地址为 3 的 MM 440 变频器,则须在位号为 03 的位单元格中填入二进制“1"。其他不需要激活的地址 对应的位设置为”0"。取整数,计算出的 Active 值为 00000008 h,即 16#00000008,也等于十进制数 8(如调用 USS_INIT 指令中的 d)
我一般都是使用 16 进制数,这样可以每 4 位一组进行加权计算出 16 进制数,并组合成一个整数。 如果一时难以计算出有多个 USS 从站配置情况下的 Active 值,可以使用 Windows 自带的计算器。将其设置为科学计算器模式,可以方便地转换数制。

3、分配库存储区地址

指令库或者向导都要求分配库存储区地址,这也是使用西门子200容易忽略的步骤。

USS 指令库需要大概 400 个字节的 V 存储区用于支持其工作。调用 USS_INIT 指令后就可以为 USS 指令库分配库存储区。也可以在编程的稍后阶段分配存储区地址,但这一步是必不可少的,否则程序无法通过编译。注意: S7-200 中的数据存储区分配原则,分配给库指令的数据区绝对不能与其他程序使用的数据区有任何重叠。否则会造成出错。



在指令树的Project(项目)中,以鼠标右键单击Program Block(程序块),在弹出的快捷菜单中选择Library Memory。如下图所示:




4、USS 驱动装置控制功能块
USS_CTRL 指令用于对单个驱动装置进行运行控制。这个功能块利用了 USS 协议中的 PZD 数据传输,控制和反馈信号更新较快。

网络上的每一个激活的 USS 驱动装置从站,都要在程序中调用一个独占的 USS_CTRL 指令,而且只能调用一次。需要控制的驱动装置必须在 USS 初始化指令运行时定义为“激活”。




在 USS 通信指令库分支中选择 USS_CTRL 指令



上图中:

a. EN: 使用 SM0.0 使能 USS_CTRL 指令
b. RUN: 驱动装置的启动/停止控制
= 0 停止
1 运行
此停车是按照驱动装置中设置的斜坡减速指电机停止
c. OFF2: 停车信号 2。此信号为“1"时,驱动装置将封锁主回路输出,电机自由停车
d. OFF3: 停车信号 3。此信号为”1"时,驱动装置将快速停车
e. F_ACK: 故障确认。当驱动装置发生故障后,将通过状态字向 USS 主站报告;如果造成故障的原因排除,可以使用此输入端清除驱动装置的报警状态,即复位。注意这是针对驱动装置的操作。
f. DIR: 电机运转方向控制。其“0/1”状态决定运行方向
g.Drive: 驱动装置在 USS 网络上的站号。从站必须先在初始化时激活才能进行控制
h.Type: 向 USS_CTRL 功能块指示驱动装置类型
= 0 MM 3 系列,或更早的产品
1 MM 4 系列,SINAMICS G 110


i. Speed_SP: 速度设定值。速度设定值必须是一个实数,给出的数值是变频器的频率范围百分比还是绝对的频率值取决于变频器中的参数设置(如 MM 440 的 P2009)
j. Resp_R: 从站应答确认信号。主站从 USS 从站收到有效的数据后,此位将为“1"一个程序扫描周期,表明以下的所有数据都是最新的
k. Error: 错误代码。0 = 无出错。其他错误代码请参考
l. Status: 驱动装置的状态字。此状态字直接来自驱动装置的状态字,表示了当时的实际运行状态

详细的状态字信息意义请参考相应的驱动装置手册。


m. Speed: 驱动装置返回的实际运转速度值,实数。是否频率值跟随设定值的规格化设定
n. Run_EN: 运行模式反馈,表示驱动装置是运行(为 1)还是停止(为 0)
o. D_Dir: 指示驱动装置的运转方向,反馈信号
p. Inhibit: 驱动装置禁止状态指示(0 - 未禁止,1 - 禁止状态)。禁止状态下驱动装置无法运行。要清除禁止状态,故障位必须复位,并且 RUN, OFF2 和 OFF3 都为 0
q. Fault: 故障指示位(0 - 无故障,1 - 有故障)。表示驱动装置处于故障状态,驱动装置上会显示故障代码(如果有显示装置)。要复位故障报警状态,必须先消除引起故障的原因,然后用 F_ACK 或者驱动装置的端子、或操作面板复位故障状态。



USS_CTRL 已经能完成基本的驱动装置控制,如果需要有更多的参数控制选项,可以选用 USS 指令库中的参数读写指令实现。


5、MM 440 的参数设置

5.1 控制源参数设置
控制命令控制驱动装置的启动、停止、正/反转等功能。控制源参数设置决定了驱动装置从何种途径接受控制信号。

控制源由参数 P0700 设置,选择5






5.2 设定源控制参数
设定值控制驱动装置的转速/频率等功能。设定源参数决定了驱动装置从哪里接受设定值(即给定)。

设定源由参数 P1000 设置:同样选择5




5.3 USS 通信控制的参数设置


主要参数有:

1. P0700: 设置 P0700[0] = 5,即控制源来自 COM Link 上的 USS 通信
2. P1000: 设置 P1000[0] = 5,即设定源来自 COM Link 上的 USS 通信
3. P2009: 决定是否对 COM Link 上的 USS 通信设定值规格化,即设定值将是运转频率的百分比形式,还是绝对频率值

= 0 不规格化 USS 通信设定值,即设定为变频器中的频率设定范围的百分比形式。
1 对 USS 通信设定值进行规格化,即设定值为绝对的频率数值。


4. P2010: 设置 COM Link 上的 USS 通信速率。根据 S7-200 通信口的限制,支持的通信波特率有:

= 4 2400 bit/s
5 4800 bit/s
6 9600 bit/s
7 19200 bit/s
8 38400 bit/s
9 57600 bit/s
12 115200 bit/s


5. P2011: 设置 P2011[0] = 0 至 31,即驱动装置 COM Link 上的 USS 通信口在网络上的从站地址。

USS 网络上不能有任何两个从站的地址相同。


6. P2012: 设置 P2012[0] = 2,即 USS PZD 区长度为 2 个字长。
7. P2013: 设置 P2013[0] = 127,即 USS PKW 区的长度可变。
8. P2014: 设置 P2014[0] = 0 至 65535,即 COM Link 上的 USS 通信控制信号中断超时时间,单位为 ms。如设置为 0,则不进行此端口上
的超时检查。
此通信控制信号中断,指的是接收到的对本装置有效通信报文之间的最大间隔。如果设定了超时时间,报文间隔超过此设定时间还没有接收到
下一条信息,则会导致 F0072 错误,变频器将会停止运行。通信恢复后此故障才能被复位。
根据 USS 网络通信速率和站数的不同,此超时值会不同。如果要设定超时值,请参考相关表格,并选取一个适当的数值。
9. P0971: 设置 P0971 = 1,上述参数将保存入MM 440 的 EEPROM 中。

USS 通信是由 S7-200 和驱动装置配合,因此相关参数一定要配合设置。如通信速率设置不一样,当然无法通信。
我这有个西门子的PLC和变频器DP通讯
一、硬件组态
1. 将MASTERDRIVES CBP/CBP2 加入组态
2. Profibus 地址

3. 将MICR.master4 加入组态
4. Profibus 地址

二、选择数据格式
1. MASTERDRIVE中可供选择的PP0类型
2. I/Q address

3. MICR.master4 中可供选择的数据格式
4. I/Q address

Step 7 中的编程
创建数据块DB1

说明:
1.在Step7 中对PKW (参数区)读写参数时调用SFC14和 SFC15
2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
4. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
举例
读参数r015


1. W#16#100(即256)是硬件组态时PKW的起始地址
2 .将从站数据读入DB1.DBX0.0 开始的8个字节(P#DB1.DBX0.0 BYTE 8)
PKE -> DB1.DBW0
IND -> DB1.DBW2
PWE1 -> DB1.DBW4 参数值的高字位
PWE2 -> DB1.DBW6 参数值的低字位
3 .将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
DB1.DBW28 -> PKE
DB1.DBW30 -> IND
参数值的高字位 DB1.DBW32 -> PWE1
参数值的低字位 DB1.DBW34 -> PWE2
举例
读参数P401.2


3 . 将DB1.DBX28.0 开始的8个字节写入从站(P#DB1.DBX28.0 BYTE 8)
DB1.DBW28 -> PKE
DB1.DBW30 -> IND
参数值的高字位 DB1.DBW32 -> PWE1
参数值的低字位 DB1.DBW34 -> PWE2
举例
3. 读参数U001.2




4. 写参数P401.1 (将W#16#1000 写入P401.1中)

1.将W#16# 8191 写入DB1.DBW28 (PWE)


对PZD (过程数据)的读写
说明:
1. 在Step7 中对PZD (过程数据)读写参数时调用SFC14和SFC15
2. SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的数据
3. SFC15(“DPWR_DAT”)用于将数据写入Profibus 从站
4. W#16#108(即264)是硬件组态时PZD的起始地址
5. 对特殊结构的PZD 可用PQW , PIW 进行读写
举例
5: 对PPO5 中10PZD的读写


DB1中与PZD相对应的数据字

1.在P918 中设置Profibus 地址,必须与Step 7 中设置相同.地址不能重复.
2. 控制字第十位置“1”. PZD1 = W#16#X4XX

yexinping
思达
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 299 点
下载积分: 906 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2008-08-31
最后登录: 2024-11-23
查看yexinping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-03 16:30
感谢楼主