一台小型设备,AC220接变频,一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;接地和AC也DC分开也没用,以前生产的几十台设备都不会产生,现在都不知道怎么解决了?
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-10 18:59
一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;

从你描述的现象可以看出不是传感器的问题,而是那个开关电源的问题,每次振动盘关电后振动盘本身有线圈,所以会产生一个反感应电动势力给15W的开关电源,这个开关电源抗能力也太差了吧,里面的晶闸居然也快速的动作了一下,导致24V输出也中断了30ms,所以你就看见了传感器的灯也中断了30ms,所以你找个开关电源可以就好了,要不开关电源前面加个隔离T,这下行了吧?