hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-10 09:28
一台小型设备,AC220接变频,一个100多瓦的振动盘,一个15W的明伟开关电源;现在每次关闭振动盘的时候就对接近开关产生一个信号,24V指示灯也会弱弱的闪烁一下;接地和AC也DC分开也没用,以前生产的几十台设备都不会产生,现在都不知道怎么解决了?
hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-10 17:23
谢谢各位,关闭振动盘的时候,接近开关就给PLC一个信号,导致机器误动作,最后发现供应商给的接近开关都是沪工的,但是不是一个厂家的,可能这个厂家的接近开关抗干扰能力差。出去了好几台机器了,还得想办法解决。

4楼的意思是串个小电感在接近开关的输出上?
hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-11 09:57
不接变频或接近开关不装机器上,只接线都还是一样;加旁路电阻也没用,看来只有换掉接近开关(用omron的不会出现误动作),或加隔离T试试了,台湾明伟开关电源应该没问题吧?
hardy_6817
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-13 09:27
从8楼解说得到启示,在开关电源的24v上反接了个二极管, OK了,谢谢各位!