今天遇到的怪事:三相电源380V平衡 为什么与零线 电压 分别是 A:150V B:240V C;295V
分享
xxj040202
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
192 点
下载积分:
784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2010-09-02
最后登录:
2012-10-20
查看xxj040202的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-09 20:33
全看
|
小
中
大
同意一楼的,零线断线,造成中心点位移,负载大的电压低,负载小的电压高