请大家讨论附件左边的程序是否有问题?
上一主题
下一主题
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
537 点
下载积分:
1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2010-10-08
最后登录:
2019-10-14
查看ldq_yang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-09 00:08
全看
|
小
中
大
图片:
我是刚学PLC的,附件的程序我怎么看都觉得常闭的Y000和Y001有问题,请大家说说自己的看法,就当是教教我,谢谢了!~
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-10-31
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-10 08:18
全看
|
小
中
大
请问楼主:你认为会出现什么问题呢?
这是个典型的带条件自锁/互锁电路。也可以理解为【正/反转】电路,但是具体还是需要看使用的实际情况。