楼主  发表于: 2010-11-09 00:08
图片:
我是刚学PLC的,附件的程序我怎么看都觉得常闭的Y000和Y001有问题,请大家说说自己的看法,就当是教教我,谢谢了!~
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 06:59
第一支路的Y001是常闭的,在第二支路时却是常开的,第二支路的输出Y001是常闭还是常开呢?
ldq_yang
JAY LIU
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-10-08
最后登录: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-09 19:55
因为我是刚学的,也不是很懂。我只是觉得,同一触点在同一程序中能同时以两种状态出现吗?而这个触点还是输出触点。如果Y000和Y001都是常闭,那那不是就有问题了吗?如果是常开,就不能工作了啊,所以请教大家,谢谢指教了