wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-08 14:06
用DVP-ES2的COM2和COM3  485通讯口分别接条形码阅读器和无线信号接收发送器,现在COM3口与信号发送器通讯环节有两个问题,第一个:用RS指令接收由电脑下传到设备的8位数据时不能覆盖前一次的下传数据(COM2口接收条形码阅读器的数据时可以正常覆盖)。第二个:PLC第一次上传数据到电脑,电脑回传数据给PLC时正常,但是第二次触发发送请求上传数据时,不能上传数据,特殊继电器M1316(发送请求功能)一直置位,无法自动复位,正常情况下PLC内部自动复位。附件为通讯部分程序。
描述:大师的撒旦
附件: 新建 Microsoft Word 文档.rar (33 K) 下载次数:167
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
成功的路上需要帮助
yyyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-07-27
最后登录: 2024-11-11
查看yyyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-09 21:02
ES系列应该是台达里面性能最低的PLC,用COM1和COM2以外的口通讯会不正常,如果做通讯的项目尽量选性能高点的型号。
楼主留言:
我这是ES2系列的,新的系列,而且不是自己公司做,是帮别的公司改良生产线防差错系统。