楼主  发表于: 2010-11-04 23:29
伺服ON后,电机有异常声音,监控显示放大器上的脉冲数也在自动变化,有时还会突然自动启动运行,速度超快,一启动后放大器马上报警AL20,原因始终找不到,PLC控制端程序正常,线也查了,干扰也检查了。。。。。
jay73
jay73
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 220 点
下载积分: 437 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-04-23
查看jay73的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 08:43
有硬體的配線回路圖嗎?一般這樣子的暴衝不外乎是硬體的配置,參數設定的錯誤較易造成的狀況,....多檢查幾次試試,目前用過10幾台都沒發生過類似的狀況!供你參考!!