楼主  发表于: 2010-11-04 21:06
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
相逢是缘2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-02-24
最后登录: 2024-05-24
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV线也没问题  BVR的25平方带风机的话也没问题