一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-12-25
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 14:47
安全老化考虑,还是建议50MM的线
另外说明一点,如果是铜芯的35MM可以承受130A,是能够满足你的要求的,不考虑老化了
如果是铝芯,就105左右,建议你换50mm,35肯定小了
所以你们公司用50MM,是有道理的