一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降压启动,6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线(经验值)
學無止境