一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
zzf125
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-10-16
最后登录: 2014-10-21
查看zzf125的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 22:45
采用Y/△降压启动,35MM完全可以