楼主  发表于: 2010-11-04 21:06
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
lingtianhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 12:42
35平方啦。。。。。
lingtianhong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 487 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2015-06-17
查看lingtianhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 12:42
你用估算法就可以啦。。。