一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 194 点
下载积分: 760 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2017-12-20
查看fzy2279的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 18:14
35的可以啊,一下六根线哪