电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-12-26
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-04 21:06
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
断刀
包装机械
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 234 点
下载积分: 498 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2024-11-22
查看断刀的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 03:38
75KW电机星三角启动,电机的6根线用35的(因为是6根分流作用),开关的进线需要50的。