用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
75KW电机用多大的线。不想浪费
上一主题
下一主题
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
484 点
下载积分:
5172 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2009-07-27
最后登录:
2024-11-15
查看电阻焊的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-04 21:06
全看
|
小
中
大
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
分享
超级大白兔
活到老,学到老!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
688 点
下载积分:
6074 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2021-12-06
查看超级大白兔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-06 16:20
全看
|
小
中
大
星接起动时,起动电流最大约是2.3倍额定电流,即126x2.3=290A,油泵电机起动到运行有4秒转换时间足够!50
mm2附和规定!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
75KW电机用多大的线。不想浪费
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问