一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
jiuxiuchang
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 93 点
下载积分: 575 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2010-04-07
最后登录: 2015-08-18
查看jiuxiuchang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 17:17
35安全电流应该是200左右,足够了。