一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
分享
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
3184 点
下载积分:
3359 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2010-01-08
最后登录:
2015-02-08
查看大脚丫的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-06 08:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第11楼阿权1于2010-11-05 19:24发表的 :
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
16的线能带75KW的电机?大哥我真佩服你,你在这故意害人的把。
我们这边有台空压机电机75KW,变频器控制。电流用钳形表量出来125A左右,我放的是35的线,发热有点厉害。建议75KW的电动机放50的线。为了安全不要在乎那点钱,安全第一
分享