本人新手,想把流量计的-5V—+5V的电压信号传到PLC,但不知道这个FC105怎么用,请指教一下吧。
下面这个是我做的实验,但是调试不了,SF亮红灯。
分享
cpzt
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
99 点
下载积分:
540 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2010-05-22
最后登录:
2024-08-31
查看cpzt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-05 15:03
全看
|
小
中
大
你的HI和LO 错了
SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:
OUT = [ ((FLOAT (IN) ?K1)/(K2-K1)) * (HI_LIM-LO_LIM)] + LO_LIM
LO是-5,HI是5