zhaotingjie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhaotingjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-04 11:36
本人新手,想把流量计的-5V—+5V的电压信号传到PLC,但不知道这个FC105怎么用,请指教一下吧。
下面这个是我做的实验,但是调试不了,SF亮红灯。


cpzt
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 540 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-05-22
最后登录: 2024-08-31
查看cpzt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-05 15:03
你的HI和LO 错了
SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:

OUT = [ ((FLOAT (IN) ?K1)/(K2-K1)) * (HI_LIM-LO_LIM)] + LO_LIM

LO是-5,HI是5
http://www.ymmfa.com/read-gktid-68669-fpage-3.html