yangyongfen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
注册时间: 2008-03-29
最后登录: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-02 05:41
高速连续冲床30KW的主电机是用变频器控制的(变频器,电机都是安川的)3相电流严重不平衡U和W相有30A   V相才15A  在开机启动的时候是差不多是30A一下子就变到15A了 但是设备可以运行这样的问题有人遇到过没有,是什么原因引起的。但是打手动作寸动的时候有时候会死机变频器电机都换过就是不可以。但是变频器不显示报警代码。变频器是型号是:安川VARISPEED  616G5   请大侠们帮忙分析是什么原因引起的
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-06 19:41
电机可以先从参数来检查一下,如测试他的电阻及他的绝缘度等,电流不正常肯定是有问题的, 不是变频,就是电机,要是让我猜的话我还是会选择变频器,个人见解