huxupin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2009-03-22
最后登录: 2023-10-31
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-01 19:45
三菱的程序[DPLSR    D24  D22   K120   Y000]  和[DPLSR   K5000   K99999999  K8200  Y000]里的DPLSR是什么指令,怎样理解上面的指令,谢谢各位指点一下!        
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-08-27
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-01 21:40
DPLSR    D24  D22   K120   Y000  将D22个脉冲以最高D24的频率发送出去,加减速时间120MS

DPLSR   K5000   K99999999  K8200  Y000 将99999999 个脉冲以最高5000的频率发送出去,加减速时间8200MS
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322