upoio11
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看upoio11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-01 10:07
比如300KW的电机,他运行的频率是50HZ,然后用变频器将他的频率下降到25HZ,这时他电机本身的工作效率会下降,他的这个效率是怎么换算的,换算比例是多少
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-02 16:48
首先我要说一下,通用变频器的作用并不是用来提高或只降低效率的,而是因生产工艺需要调整速度才用变频的,你问的效率问题我觉得应该是这样的:50HZ的时候电机的效率最高。随着频率的下降,电机的输出转矩也成曲线下降。
而矢量变频器就弥补了通用变频器的不足,不管频率是多少,始终保持恒转矩输出。
自己的事情自己做.