upoio11
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看upoio11的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-01 10:07
比如300KW的电机,他运行的频率是50HZ,然后用变频器将他的频率下降到25HZ,这时他电机本身的工作效率会下降,他的这个效率是怎么换算的,换算比例是多少
021-39977024
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看021-39977024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-07 15:00
“而矢量变频器就弥补了通用变频器的不足,不管频率是多少,始终保持恒转矩输出”
恒转矩是相对的,我在实际上注意了一下,矢量变频器在很低的HZ时,扭矩输出百分比会有所增大,电流也捎大一点