      这几天帮人家用广数系统改造一台小设备,搞得一场虚惊,说明书上提示驱动的控制电源必须和动力电源同时供电或先于动力电源供电,我在设计供电线路时,驱动的控制电源经隔离变压器及单级自动开关供电,而动力电源由面板按钮控制一个接触器,由接触器来通断驱动动力电源,结果-------驱动的控制电源通电几秒后,驱动器显示err--03报警且无法消除,提示驱动主电源电压低,之后启动接触器提供动力电源,还是同样报警不能消除,不会是因为某些意外原因,新驱动就坏了吧,急死我了!
咨询广数技术人员,提示使控制电源和动力电源同时接通,一试果然---。

有类似经历同行,请谈谈看法