楼主  发表于: 2010-10-31 22:00
用cp1h把模拟量的数值显示到触摸屏上。显示压力。4-20ma信号。有压力的时候和压力表上的压力基本相同。没有压力的时候触摸屏没有数值。用电脑在线看通道里数值很大。超出范围。是不是负数啊?怎么才能没有压力的时候显示0?我是个菜鸟。望各位兄弟姐妹指点。多谢了。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-01 07:19
程序里编写上,没有压力的时候或者超过做大量程的时候,赋值为0就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-02 07:34
引用
引用第4楼1120795098于2010-11-01 22:22发表的  :
谢谢。我现在就是这样搞得,有没有好的方法?

校正你的压力变送器的 零点 就成了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。