guozhaowen2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 209 点
下载积分: 669 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2007-08-12
最后登录: 2024-11-26
查看guozhaowen2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-31 20:12
我最近接手了一fx2n-48 点plc,经检查发现熔丝熔断,开关块4820,稳压块8050 击穿,开关变压器被维修弄碎。
更换4820,8050,重绕开关变压器后通电试机,plc电源灯亮,cpu-e灯常亮。
测电源板输出针电压
不插i/o板,cpu板时,4,5针为负极地,1阵5.4v,2针 4.98v,3针5.07v,6针为27v,8,9为独立的24v
仅插i/o板时,电压基本不变。
插上i/o板,cpu板后电压变为1针4.41v,2针4,49v,3针 5.06v,6针25.38v,8,9不变


请问电压正常吗?该如和维修cpu-e常亮,谁有经验或资料,谢谢
 
winpe
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2017-02-21
查看winpe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-02 15:49
我是来学习的.