我最近接手了一fx2n-48 点plc,经检查发现熔丝熔断,开关块4820,稳压块8050 击穿,开关变压器被维修弄碎。
更换4820,8050,重绕开关变压器后通电试机,plc电源灯亮,cpu-e灯常亮。
测电源板输出针电压
不插i/o板,cpu板时,4,5针为负极地,1阵5.4v,2针 4.98v,3针5.07v,6针为27v,8,9为独立的24v
仅插i/o板时,电压基本不变。
插上i/o板,cpu板后电压变为1针4.41v,2针4,49v,3针 5.06v,6针25.38v,8,9不变


请问电压正常吗?该如和维修cpu-e常亮,谁有经验或资料,谢谢
 
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-07 09:04
电源没修好,应该找个原装坏的电源,拆下高频变压器,国内变压器厂家做不出,台湾厂可以做出,但你须提供个原装的样板测试数据。
[ 此帖被weilinyi在2010-11-07 09:09重新编辑 ]
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-07 09:07
台湾厂测试仪器好几万,国内舍不得。