dushiming
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dushiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 11:07
本人将AC220V 200mA 2线接近开关(倍福宁和奥托尼克都用过)串用控制一个220V小型继电器电路中,工作方式是接触后瞬间离开。(第一次用AC220V 2线接近开关)用户反映老烧坏!不解何故,请高手赐教!
老怪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 111 点
下载积分: 539 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-10-07
最后登录: 2022-03-18
查看老怪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 20:37
把接近开关换成直流电源的输出PNP或NPN都可以,把小继电器换成直流24V的或固态继电器,在加一只直流24V输出小电源就可以了
[ 此帖被老怪在2010-10-28 20:52重新编辑 ]