用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
AC220V 2线接近开关老烧坏
上一主题
下一主题
dushiming
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dushiming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-10-28 11:07
全看
|
小
中
大
本人将AC220V 200mA 2线接近开关(倍福宁和奥托尼克都用过)串用控制一个220V小型继电器电路中,工作方式是接触后瞬间离开。(第一次用AC220V 2线接近开关)用户反映老烧坏!不解何故,请高手赐教!
分享
mayanheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
295 点
下载积分:
1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-09-18
最后登录:
2018-09-21
查看mayanheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-28 17:29
全看
|
小
中
大
继电器电流不能大于200MA. 。再加个续流二极管。
接近开关最后是进口的,国产的不好。你用的是国产的吧。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
AC220V 2线接近开关老烧坏
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问