本人将AC220V 200mA 2线接近开关(倍福宁和奥托尼克都用过)串用控制一个220V小型继电器电路中,工作方式是接触后瞬间离开。(第一次用AC220V 2线接近开关)用户反映老烧坏!不解何故,请高手赐教!
分享
断刀
包装机械
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
234 点
下载积分:
498 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2010-08-09
最后登录:
2024-11-22
查看断刀的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-28 18:33
全看
|
小
中
大
1楼正解.经常遇到这样的情况.线圈串接近开关,都应该在线圈并上阻容元件.