dushiming
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dushiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-28 11:07
本人将AC220V 200mA 2线接近开关(倍福宁和奥托尼克都用过)串用控制一个220V小型继电器电路中,工作方式是接触后瞬间离开。(第一次用AC220V 2线接近开关)用户反映老烧坏!不解何故,请高手赐教!
我的plc
我能行
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 232 点
下载积分: 812 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2016-02-19
查看我的plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 22:33
工作电流太大了!改继电器用固态继电器!