zouxin506
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-05-13
查看zouxin506的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-27 21:44
最近做一台设备的程序   PLC:FX3U-32MT,   伺服:MR-J2-10A
我之前控制伺服都是用 PLSY, DRVI指令,完成了程序的编写。
这次我用绝对位置控制,我想问的的是:“在绝对位置控制时是否要读取当前位置(使用ABS指令)”