最近做一台设备的程序   PLC:FX3U-32MT,   伺服:MR-J2-10A
我之前控制伺服都是用 PLSY, DRVI指令,完成了程序的编写。
这次我用绝对位置控制,我想问的的是:“在绝对位置控制时是否要读取当前位置(使用ABS指令)”
ccj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 301 点
下载积分: 991 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-09-05
最后登录: 2024-04-29
查看ccj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 11:56
当然要读取,不然你怎么确认伺服完成