xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-27 19:23
请问那位大虾用过无刷无环起动器.本厂一台240K w绕线异步电动机.原先用频敏变阻器起动.现改无刷环起动器起.可是经常出现,电房总闸会跳.DW-15  1000A.搞不明白是怎么会事.起动器也换过.怀疑是总闸过小.可是这一路是630A 的.为什么不跳.先跳总闸.
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-28 12:12
请问楼主的配电房内的DW15-1000是否使用漏电保护装置,如果此装置,那有可能线路漏电,电机绝缘强度不够等原因,实在不行就把漏电保护装置暂时拔掉试试(操作时注意安全)